新昌信息港
标题:
以案释法 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动典型案例
[打印本页]
作者:
阿色彩
时间:
2025-9-10 09:29
标题:
以案释法 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动典型案例
典型案例
2024年12月23日,新昌县消防救援大队对新昌某某有限公司进行检查时,发现浙江某某安全技术有限责任公司为新昌某某有限公司开展的消防设施检测服务存在不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的行为。
浙江某某安全技术有限责任公司在为新昌某某有限公司出具的2024年年度消防设施检测报告中存在4处未按标准开展消防技术服务活动的行为。
行政处罚结果
新昌县消防救援大队对浙江某某安全技术有限责任公司处罚款人民币壹万伍仟元整的处罚,并对直接负责的主管人员高某某、项目负责人和检测人员王某某、检测人员商某某分别给予罚款人民币叁仟元整的处罚。
以案释法
根据《中华人民共和国消防法》第三十四条 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构应当依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。第三方消防技术服务机构在出具的《建筑消防设施检测报告》中应详细记录各项设施的技术参数、逐项检测各类消防设施、器材的功能、外观等,如实将检测结果记录在报告中。
根据《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构,不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的,责令改正,处五万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,依法责令停止执业或者吊销相应资格;造成重大损失的,由相关部门吊销营业执照,并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。
来源:新昌消防
作者:
请你多喝水
时间:
2025-9-10 09:53
消防安全要重视