11月29日凌晨1时58分,镜岭镇区域受强雷暴袭击,导致竹潭P396线竹潭P1104开关后段分线发生故障,国网新昌县供电公司澄潭供电所抢修人员遥控“5G+量子”智能开关,实现分钟级故障隔离和复电。 澄潭区域因其独特的地理位置,极易受雷暴天气影响。针对这一现象,澄潭供电所在区域内重点线路节点处安装了智能开关,即当线路发生故障时,可通过开关转换供电线路,提高区域内用电可靠性。目前该区域已实现智能开关全覆盖。
考虑到安山P394线23号杆前段为山区铁塔线路,抢修人员立即出动无人机,通过无人机激光点云、红外测温等技术,查找具体断线地点和档距测量,辅佐现场抢修方案编制,提高抢修效率。经无人机巡查,故障点位于竹潭P396线13号杆支线开关后段断线两根,通过现场仔细核查,工作人员发现是上层安山P394线11-12号铁塔避雷线遭雷击断线掉落所致。 随后,澄潭供电所派出最小作战单元3组6人次小队,前往现场开展抢修。当天凌晨2时44分,抢修人员完成竹潭P396线主线供电,2时48分完成安山P394线23号杆后段负荷遥控转移至石门P533线,同时利用1台发电车完成安山P394线小泉溪支线保电工作,3台发电机和1台发电车完成竹潭线保电工作。上午9时40分,工作人员完成全部现场抢修工作。
据省气象局冬季气候预测,今冬冷空气活动较为频繁,部分强度可达到寒潮甚至强寒潮,也可能出现极端低温天气。国网新昌县供电公司将持续跟踪天气变化,出台极端天气保电应急方案,同时配齐抢修车辆及应急材料、物资、工器具等,严格落实各项保障措施,加强设备监控和缺陷管理,筑牢“迎峰度冬”电网安全防线。
来源:国网新昌县供电公司
原标题:智能开关助力极端天气故障线路秒级恢复
|